越级跳闸原因总结分析
发布人:都市电工    发布时间:2016-05-19

第一种情况:主开关小于分开关负载总合。


第二种情况:主开关有漏电保护装置,分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时,主开关跳闸。


第三种情况:经常带负荷操作主开关,导致触点碳化,接触不良,电阻增大电流升高发热跳闸。


第四种情况:主开关下端至分开关上端,由绝缘降低或电流过大造成绝缘皮碳化现象形成软短路。


第五种情况:主开关脱扣电流小于该开关的标注电流,以上情况排除后可以肯定是分开关的分离脱扣时间大于设计分离脱扣时间,一般DZ系列的空气开关分离脱扣时间是 t〈 0.1s ,也就是说开关长时间使用当初分流、分时的设计模式已经改变,要更换一个分离脱扣时间小于上一级开关的分开关。


关于开关越级跳闸故障一般来说都属于短路故障,因为住户家中的开关一级保护类型,既过负荷热保护,就是说当住户家中用电量大(约设计负荷的1.12倍)且时间超过一定时限(约15分钟)分户总开关因过热导致热保护原件变型动作掉闸,而楼层总开关有二级保护,一是热保护(过负荷)二是速断保护(短路)当住户家中有短路情况时,分户开关不会掉闸,楼层总开关断了保护即会动作掉闸,因为短路电流远远大于过热电流,所以会造成越级掉闸。