触电的本质—电流对人的伤害

因为电流流过人体,会对人体内部的中枢神经、肺呼吸和心跳等重要生理活动造成破坏。

神经系统受到电流强烈刺激,会引起呼吸麻痹,心室颤动,以致昏迷而致死。

小电流通过人体,会引起麻感、针刺感、疼痛、呼吸困难、血压异常、昏迷等症状,数安以上的电流通过人体,还可能导致严重的烧伤,如果电流继续通过人体,将使触电者的心脏、呼吸机能和神经系统受伤,直到停止呼吸,心脏活动停顿死亡。

触电可分为电击和电伤两种。

电击

电流对人体内部组织的伤害,是最危险的一种伤害,约85%以上的触电死亡事故是由电击造成的。

主要特征

1.伤害人体内部;2.在人体的外表没有显著的痕迹;3.致命电流较小。

分类

间接接触电击:触及正常状态下不带电,而当设备或线路故障时意外带电的导体发生的电击(故障状态下的电击,如触及漏电设备的外壳)。

直接接触电击:触及设备和线路正常运行时的带电体发生的电击(正常状态下的电击,如误触插头插座的金属带电部分)。

电伤

电伤是由电流的生物学效应(电光眼:表现为角膜炎或结膜炎)、热效应(电流灼伤和电弧烧伤、电烙印)、化学效应(皮肤金属化:电弧高温的作用下,金属熔化、汽化,金属微粒渗入皮肤,使皮肤粗糙而张紧的伤害)、机械效应(神经反射和肌肉强烈收缩等作用导致机体组织断裂、骨折)等对人造成的伤害。

触电事故中,尽管大约85%以上的死亡事故是电击造成的,但其中大约70%的含有电伤成分。

影响电流对人体伤害程度的因素

不同的人在不同的时间、地点与同一根带电导线接触,后果将是千差万别的。

1.电流大小的影响:通过人体的电流越大,人的生理反应和病理反应越明显,致命的危险性越大。

2.电流持续时间的影响:持续时间越长,危险性越大。

3.电流途径的影响:人体在电流的作用下,没有绝对安全的途径。电流通过心脏、呼吸系统和中枢神经系统时,危险性最大。从外部来看,左手至脚、左手至右手的途径触电最危险。

4.电流种类的影响:常用的50Hz-60Hz的工频交流电对人体的伤害最严重。直流电危险性比交流电小很多。这是因为:交流电相当于对人体在一定时间内反复充放电,而直流电只是单一的充电,很显然,对人体“反复充电”对于心脏和其他器官的危害要大。

5.个体特征的影响:患有心脏病、中枢神经系统疾病、肺病的人电击后的危险性较大。精神状态和心理因素对电击后果也有影响。女性、儿童遭受电击后的危险性较大。

电流级别

通过人体电流的不同,对人体将产生不同的感觉和危害。按照人体呈现的状态,可将预期通过人体的电流分为四个级别:

感知电流:引起人感觉的最小电流。人接触这样的电流会有轻微麻感。感知电流一般不会对人造成伤害,但是接触时间长,表皮被电解后电流增大,感觉增强,可能造成高处坠落等间接事故。

摆脱电流:不依靠别人的帮助而能自行摆脱电源时的最大电流。电流超过感知电流,引起肌肉收缩、痉挛,人体出于自我保护的本能,将会努力挣脱电源。一般成年男性平均摆脱电流为16 mA,成年女性约为10.5mA。摆脱电流是人体可以忍受而一般不会造成危险的电流。人摆脱电源的能力随触电时间的延长而降低。

致命电流(室颤电流):在较短时间内危及人生命的电流(引起人心室颤动的电流),称为致命电流。当电流达到50mA以上时,就会引起心室颤动,有生命危险,100mA以上的电流就足以致死。发生心室颤动时,心脏每分钟颤动1000次以上,但幅值很小,而没有规则,血液实际上中止循环,呼吸可能持续2-3分钟,在丧失知觉之前,有时还能叫喊几声、有的还能走几步。但是大脑和全身迅速缺氧,如不及时抢救,会很快导致死亡。

安全电流:在较长时间不会引起人心室颤动、不会致人死命的电流。通过科学实验和推断,一般认为通过30mA以下的电流通常不会对人造成生命危害。

人体电阻

欧姆定律:I=U/R(即电流=电压/电阻)

通过人体的电流取决于触电电压和人体电阻。电压一般为220V,人体电阻在1千欧-2千欧之间,约1700欧,那么发生电击后通过人体的电流约为130毫安,远远超过安全电流值。

人体电阻主要由表皮电阻和体内电阻构成,体内电阻一般较为稳定,约在500欧左右(与身体健康状况有关),表皮电阻则与表皮湿度(特别是汗水含盐)、粗糙程度(茧)、触电面积、是否受伤破皮(表皮电阻几乎为0)等有关。

人体电阻一般女比男小、儿童比成人小、老年人比青壮年人小。

触电的规律

每年二三季度事故多:主要是因为,这段时间天气炎热而多汗,衣服穿的少,触电危险性较大;二是这段时间多雨、潮湿,地面导电性增强,容易构成电流的回路,而且电气设备的绝缘电阻降低,容易漏电。

低压触电事故远远多于高压触电事故:所谓低压是指1000V以下的电压,我们经常接触到的一般为220V交流电,高压一般是专业电工才能接触到。低压设备远远多于高压设备,与之接触的人比与高压设备接触的人多得多,而且都比较缺乏电气安全知识。

携带式设备和移动式设备触电事故多:这些设备在人的紧握之下运行,不但接触电阻小,而且一旦触电就难以摆脱;另一方面,这些设备需要经常移动,工作条件差,设备和电源线都容易发生故障或损坏。

很多触电事故发生在接线端子、接头、灯座、插座、控制开关等处。主要是由于这些连接部位机械牢固性较差、接触电阻较大、绝缘强度较低以及可能发生化学反应的缘故。

电气火灾产生的原因

据消防部门统计,30%以上的火灾是由电引起的,居火灾原因第一位。其中,最常见的原因就是电器不合格、超负荷使用电器、电线短路、开关插座接触不良、线路老化漏电或使用不当等。

漏电:就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。

短路:电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与零线,或火线与地线在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路。由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。

过负荷:指当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。

接触电阻大:凡是导线与导线、导线与开关、熔断器、仪表、电气设备等连接的地方都有接头,在接头的接触面上形成的电阻称为接触电阻。当有电流通过接头时会发热,这是正常现象。如果接头处理良好,接触电阻不大,则接头点的发热就很少,可以保持正常温度。如果接头中有杂质,连接不牢靠或其他原因使接头接触不良,造成接触部位的局部电阻过大,当电流通过接头时,就会在此处产生大量的热,形成高温,这种现象就是接触电阻过大。在有较大电流通过的电气线路上,如果在某处出现接触电阻过大这种现象时,就会在接触电阻过大的局部范围内产生极大的热量,使金属变色甚至熔化,引起导线的绝缘层发生燃烧,并引燃烧附近的可燃物或导线上积落的粉尘、纤维等,从而造成火灾。