1、同步发电机是怎么发出三相交流电的?

答:汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电动势,带上负荷后产生负载电流,即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

2、同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度p:磁极对数 f:频率)

3、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变,必须增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变,则必然引起转子电流超过额定值,引起定子绕组的温升,使绕组过热。

4、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空载转子电压、电流?

答:发电机合闸并网前,三相静子电流应为0,若发现有电流,则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查。 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路。

5、串联电阻的特点

答:①流过各电阻的电流相同。②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和。③串联电阻的点电阻为各电阻之和。 并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同。②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。

6、为何要在滑环表面上铣出沟槽?

答:运行中,当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积,加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。

7、发电机对励磁系统有什么要求?

答:①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环,以

致电网影响励磁,而励磁又影响电网,情况会愈来愈坏。

②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定,即励磁电压变化量很大,则会使发电机电压波动很大。

③电力系统故障发电机端电压下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

8、什么叫励磁倍数?强励动作后应注意什么?

答:强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50s。 强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好。

9、励磁回路的灭磁电阻起何作用?

答:①防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值。

②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程。

10、发电机三相电流不对称会产生什么影响?

答:当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫过转子表面,出现的主要后果:

①使转子表面发热。

②使转子产生振动

11、发电机进出风温差变化说明什么问题?

答:在同一负荷下,进出风温差应该不变,如果发现风温差变大,说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小。

12、变压器投入与停用的操作原则

答:①变压器的投入与停用必须使用断路器。

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值,再与系统并列,停时相反。

③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关,停时相反。

13、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净,拆除全部接地线,将中性线脱开。

②选择合适的摇表,摇测时应记录当时变压器的油温。

③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电。

④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地,二次侧对一次侧以及对地。

14、油枕的作用

答:减小油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计。

15、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内。净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化,吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物,使油持保持清洁,延长油的使用年限。

16、电场

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场。

17、影响油温变化的因素

答:①负荷 ②环境温度的变化 ③变压器内部故障④放热管是否通畅 ⑤冷却系统的状况

18、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘,并使构件局部变形,缩短变压器寿命。

19、变压器运行中遇哪些情况应立即停运?

答:①内部声音很大,不均匀,有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度,看不见油 ⑤油色改变过甚,油内出现碳质 ⑥套管严重破损,放油

20、压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障④内部轻微故障

21、电机检修结束后,如何送电?

答:①工作票已终结,具备起动条件 ②电机及附近无人工作,现场清洁③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝缘电阻合格

22、启动电机只鸣不转的原因?

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头,开关刀闸一相接触不良)②转子回路断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤扫膛

23、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉,合断路器

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

④防止带接地线合闸

⑤防止误入带电间隔

24、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间,后两侧或上下,送时相反

25、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性,又称安秒特性。

26、单台直接启动电机熔体容量的选择

答:≥2-3倍I额

27、熔断器的作用

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害。

28、直流系统的作用

答:为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流,它还为操作提供可靠的操作电流。

29、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V,容许变动范围为225V-235V。

②蓄电池被浮充电方式运行时,每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电。

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用,如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命。

30、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作。

31、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取?

答:①取得值长同意,将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

⑤专人监护

32、绝缘老化是什么原因造成的?

答:在运行中,设备的绝缘要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性,使绝缘强度和性能减弱,这是正常的老化,但不合理的运行,如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化。

33、怎样延缓绝缘老化?

答:选择合理的运行方式,加强冷却通风,降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离。

34、什么叫保护接地、保护接零?

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接。保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接。

35、异步电动机的空载电流

答:一般为20-35%Ie,最大不超过50%Ie。

36、保证电动机起动并升到额定转速的条件?

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩,由定子绕组中流过三相电流后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩,由电机的机械负载产生的,它的方向与转子方向相反。要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩。在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩。

37、检修工作结束前,将设备试加电压如何进行?

答:一、全体工作人员撤离工作地点。

      二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏,接地线和标示牌,恢复常设遮栏。

      三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验。

38、高压设备的操作应使用的安全工具?

答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴,雷电时,禁止进行倒闸操作。装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台上。

39、什么原因会造成异步电动机空载电流过大?

答:电源电压太高,这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大

②装配不当,或气隙过大

③定子绕组匝数不够

④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等

40、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因?

答:①电源电压三相不平衡 ②定子绕组断线③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反