电工口诀(一)
低压验电笔判断交流单相电路故障的方法
交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
电路故障可检查,通电测量火和地。
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
若是两端都不亮,电源火线已脱离。
若是两端都发亮,零线断裂或脱离。
电工口诀(二)
用指针式万用表测量直流电压的方法
测量之前先调零,量程选择要适中。
确定电路正负极,并联接线要搞清。
黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
若是表针反向转,接线正负反极性。
电工口诀(三)
用指针式万用表测量直流电流的方法
测量之前先调零,量程选择要适中。
确定电路正负极,串联接线要搞清。
黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
若是表针反向转,接线正负反极性。
电工口诀(四)
用指针式万用表测量导体直流电阻的方法
测量电阻选量程,选完量程再调零。
两笔短路看表针,不在零位要调整。
旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。
旋钮到底仍有数,更换电池再调整。
接触一定要良好,阻大两手要悬空。
测量数值保准确,表针最好在格中。
测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。
电工口诀(五)
用指针式万用表判断电容器的好坏
电容好坏粗判断,万用电表可承担。
使用电阻乘K档,表笔各接一极端。
表针摆到接近零,然后慢慢往回返。
到达某处停下来,返回越多越健康。
到零不动有短路,返回较少有漏电。
开始测量表不走,电容内部线路断。
电工口诀(六)
用充、放电法判断电容器的好坏
电容好坏粗判断,充放电法可承担。
电容两端接直流,少许时间就掐断。
导体点接两个极,有无火花注意看,
有火为好无火坏,同种火大更饱满。
电工口诀(七)
已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取额定电流的近似值
中小容量高低压,电流估算看千瓦。
给出关系为中值,容大减小容小加。
一个千瓦两安培,常用低压三百八。
高压电机三千伏,四个千瓦一安流。
电压更高六千伏,八个千瓦一安流。
额定电压到一万,十三千瓦为一安。
电工口诀(八)
三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算
电机三相改单相,绕组接法按原状。
三端出线都有用,俩接电源一接容。
接容以后接电源,接零接火转向反。
电机三相改单相,并接电容的容量。
工作电容看接法,星接小来角接大。
百瓦电机微法数,角接为十星接六。
起动电容可同大,十瓦二至三微法。
电容耐压看电源,二百二电源三百三。
电工口诀(九)
感性负载电路中电流和电压的相位关系
电感妙在一“感”字,感情来去皆需时。
刚一见面很陌生,心里的话儿难启齿。
一旦需要分手时,“藕断丝连”还相思。
电源一通电压加,电流一时难通达。
切断电源电压断,电流一时难切断。
上述比喻教通俗,电压在前流在后。
两者相差电角度,最大数值九十度。
电工口诀(十)
每千米导线的重量估算
千米导线有多重,要看截面和品种,
截面单位毫米方,乘以系数值不同。
硬铝最轻二点八,纯铝次之把三乘。
钢芯铝绞乘以四,七点八铁比较重。
再重纯铜八点八,钢绞最重九点零。
考虑弧垂和绑扎,再把一点零三乘。
相关公式:质量=密度X体积
体积=底面积X高度
电工口诀(十一)
发电机原理和右手定则
导线切割磁力线,感应电磁生里面。
导线外接闭合路,就有电流流其间。
判断流向用右手,伸开右手成平面。
导线运动拇指向,手心面对N极端。
四指方向即电流,该端也是正极端。
“都市电工”您身边的电工专家!“都市电工”架起百姓,店铺,工厂、企事业用工单位与身边电工,电工团队,安装公司 供需之间的桥梁,引进电气相关品类供应商,为客户提供专业、高效、规范、安全一站式、全产业链电气施工和服务!我们的服务覆盖中国每一个城市,在沈阳都市电工可以为您匹配沈阳电工师傅,在成都我们同样有专业的成都电工团队,省内省外,都市电工全程服务,百分百为您解决问题。
详询:400-0000-117