全国173家分公司联网,北京12家,沈阳7家,天津5家,成都5家,大连2家,深圳6家,长沙3家,重庆2家,广州3家,青岛4家。维修/装修电工50513,施工团队38
如何轻松快速查找电路中的故障?
发布人:都市电工    发布时间:2018-12-20

如何轻松快速查找电路中的故障?

不管是在电工维修过程中还是在我们生活中,不可避免的会遇到电路故障,面对电路出现的突发性故障,不用慌张,其实电路故障的排查是有一定的方法的,按照方法一步步查找故障,你会发现,原来查故障是如此的简单。下面我们就以使用频率最高的:三相电动机正反转+限位开关控制的电路来分析故障查找方法。


三相电动机正反转+限位开关控制的电路:是一个典型的正反转控制电路+限位开关保护+热继保护+自锁互锁等电路构成,使用广泛,原理简单。

电气故障八个技巧三个步骤检修方法

假定故障:主交流接触器不吸合。我们参考以下电路图:

故障现象:主接触器不吸合或者吸合不上。排查故障的方法和步骤如下:


一、排除电路元器件本身的机械故障。


1,交流接触器自身的故障:是否存在卡死,弹簧是否变形,触点接线端子是否生锈等等。


万用表测量接触器的线圈,看是否烧坏,重点测量辅助触点和主触点的动作情况,断电情况下测量常开点和常闭点,手动按下弹簧,看是否常开点闭合,常闭点断开。


2,万用表测量电路保险,停止按钮,启动按钮,判断元器件自身是否完好。


3,万用表测量热继电器线圈,看是否损坏,最重要测量热继电器的常开点和常闭点,看是否热继电器保护动作,才导致电路不通,接触器不吸合。


4,万用表测量行程开关SQ1,SQ2功能是否完好,是否存在卡死或者接触不良。


二、电气电路故障排查(在机械故障排查之后进行)。


电气电路故障排查用的最多的就是通过电压测量法和电阻测量法。下面以电阻测量法为例来说明分析过程,电压测量同理。


1,首先断电,将万用表打至蜂鸣档或者电阻档。


2,将万用表两根表针分别插在1号线和9号线,按下SB1(KM1)1-9导通,按下SB2(KM2),1-9导通,如果不导通,就证明线路存在故障。正转回路和反转回路原理相同,不导通就是有故障的回路。


假定正转KM1回路有故障:按下SB1(KM1)前提下,保持1号表针不动,另一根表针逐步测量7—5—3—2号线,缩小测量范围,直到万用表有阻值为止,同理可以分析反转回路。


三、电力控制电路多发性故障点:


1—行程开关故障。2—交流接触器自身故障。3—接触器自锁故障。4—接触器互锁故障。5-热继电器保护故障。6—电路保险

“都市电工”您身边的电工专家!“都市电工”架起百姓,店铺,工厂、企事业用工单位与身边电工,电工团队,安装公司 供需之间的桥梁,引进电气相关品类供应商,为客户提供专业、高效、规范、安全一站式、全产业链电气施工和服务!

在沈阳,找沈阳电工,就上都市电工网,详询:400-0000-117

都市电工网