全国173家分公司联网,北京12家,沈阳7家,天津5家,成都5家,大连2家,深圳6家,长沙3家,重庆2家,广州3家,青岛4家。维修/装修电工50513,施工团队38
一般在什么情况下选择3P断路器和4P断路器?
发布人:都市电工    发布时间:2018-02-26

关注电工行业最新资讯,帮助电工朋友增加收入,提供一个创业的平台。不管是家庭电路有问题,还是自家店铺水电要装修改造、亦或是公司、工厂 水、电、气 需要维修托管服务外包等,找都市电工,这里有遍及全国的优秀电工师傅,一定有人能帮到您!找靠谱电工不难,找靠谱团队也不难。


断路器在电气线路中主要起到分断电流和电气隔离的作用(检修维护时)。

那么什么情况下选择3p断路器,什么情况下选择4p断路器呢,这个问题估计大家很少考虑,都是直接去买3或4极断路器直接使用。

先给出答案

1)TN-C系统不能采用四极断路器;

2)TN-C-S,TN-S系统即可以采用三极又可以采用四极断路器,通常采用三极;

3)TT系统应采用四极断路器;

4)引出中性线的IT系统应采用四极断路器;


原因分析(与上述条款对应)

1)TN-C系统没有单独的PE线,只有PEN线,PEN线是包括PE线和N线的,而PE线是严禁切断的,因此TN-C系统是禁止安装四极开关的。
2)TN-C-S,TN-S系统即可以采用三极开关又可以采用四极开关,因为目前的TN-C-S,TN-S建筑都设有等电位联接,并且此等电位联接和系统的中性线是相连的,当切断N线时并不影响检修时的安全,所以即可以采用三极开关也可以采用四极开关,但通常出于经济性考虑,多数采用三极开关。


3)TT系统中虽然建筑物也做有等电位联接,但此等电位联接和系统中性线是不相连的,当中性线不切断,危险电位有可能传输至设备旁边,这样等电位联接和系统中性线间存在电位差,容易造成触电事故,所以在TT系统中一般采用四极开关。


4)IT系统一般不引出中性线,也就不存在四极开关的问题。但也有引出中性线的情况,如果引出中性线时,当发生单相接地故障时,中性线电压将生至220V,维修时电击危险很大,所以在引出中性线的IT系统,也需要采用四极开关。

以上几种情况可能总结的不够全面,如有遗漏,请各位朋友在评论区留言补充。

做全国最专业电工服务团队!

都市电工专业承接大中型电气工程施工、电气故障应急抢修服务,都市电工,您身边的电工专家!

都市电工

ID: dushidiangong

都市找电工自助下单服务平台。都市电工·品牌升级,电气施工、安装、维修、一键下单、15秒快速响应,数万名电工覆盖全城,闪电抵达。价格更低、上门更快、更安全!客服热线:400-0000-117

都市电工网