近期由于生产原料库存太多,厂内要搭建个临时简易钢结构仓库,因为省时省事,采用钢材结构的支架,隔温板的房顶,短短20天的时间,一间储存仓库完工。期间,发生过一起连锁故障,让人记忆深刻。


因为生产车间设备为单机单电源,也就是每台机器都用独立的变压器给主板和各个系统提供110伏至12伏的电压。设备虽为运行十年的老设备,但一直运行还算正常,可就在搭建仓库的第三天开始,却断续出现变压器烧毁冒烟等情况,刚开始以为是设备老化导致,只做更换处理,直到第二次一下出现两台才引起注意。


以前也有过偶尔出现变压器烧毁现象,但这两天连续三台集中出现,肯定不是正常老化现象。针对问题具体分析,变压器烧毁常规原因,漏电,爬电,潮湿,短路,功率不匹配,电路老化,这些都一一排除后,只得从电源着手分析。


因为搭建仓库就在生产车间边上,电源线就从车间电箱接线引出,六台电焊机,加上切割,起重设备都是走车间电箱接的电源,初步估计于此可能存在关系。


查阅资料,罪魁祸首可能是电焊机,因为电焊机在使用过程中会产生谐波,特别是暂态瞬时谐波尤为严重,易导致变压器发热烧毁。于是,把接线改由车间外的变电室接出,而后直到仓库搭建完毕,再没有出现变压器烧毁现象。


事后总结,此次连锁故障出于电焊机谐波引起的电源不纯净,诱发变压器发热,烧毁。由于人为考虑不周,为一时省事导致。