全国173家分公司联网,北京12家,沈阳7家,天津5家,成都5家,大连2家,深圳6家,长沙3家,重庆2家,广州3家,青岛4家。维修/装修电工50513,施工团队38
三相五线制解析
发布人:都市电工    发布时间:2016-01-13
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。

三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线淡蓝色,PE线黄绿色。

原理

众所周知, 在三相四线制供电中由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化,导线老化,受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利.在零干线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的.如采用三相五线 制供电方式,用电设备上所连接的工作零线 N 和保护零线 PE 是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上, 这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在"地"电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患.

接地方式

三相五线制三相五线制
三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。
TT:
第一个字母T表示电源中性点接地,第二个T是设备金属外壳接地,这种方法高压系统普遍采用,低压系统中有大容量用电器时不宜采用。
TN-S:
字母S代表N与PE分开,设备金属外壳与PE相连,设备中性点与N相连。
其优点是PE中没有电流,故设备金属外壳对地电位为零。主要用于数据处理,精密检测,高层建筑的供电系统
TN-C
字母C表示N与PE合并成为PEN,实际上是四线制供电方式。设备中性点和金属外壳都和N相连。由于N正常时流通三相不平衡电流和谐波电流,故设备金属外壳正常对地有一定电压,通常用于一般供电场所。
TN-C-S:
一部分N与PE分开,是四线半制供电方式。应用于环境较差的场所。
当N和PE分开后不允许再合并。
中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相二线制,即三个相线中的任意一相和中性线(作零线)。如遇大功率用电器,需自行设置接地线
三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线淡蓝色,PE线黄绿色。

铺设要求

1) 在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线. 沿墙垂直布线时,保护零线设在最下端,水平布线时,保护零线在靠墙端.
(2) 在电力变压器处,工作零线从变压器中性瓷套管上引出,保护零线从接地体 的引出线引出.
(3) 重复接地按要求一律接在保护零线上,禁止在工作零线上重复接地.
(4) 采用低压电缆供电时应选用五芯低压电力电缆.
(5) 在终端用电处(如闸板,插座,墙上配电盘等)工作零线和保护零线一定分别 与零干线相连接.
(6) 对老企业的改造应逐步实行保护零线和工作零线分开的办法. 例如在车间入 户时零干线做重复接地,重复接地以后工作零线单独敷设,保护零线由此重复接 地体引出;使用四极漏电 保护断路器的,在断路器前是三相四线制,在断路 器后改为三相五线制; 在架空线路供电又实行动力电和照明电分开架设的(两棚 线),可以用随照明线横担架设的零线为工作零线,随动力线横担架设的零线做 保护零线.

应用

凡是采用保护接零的低压供电系统,均是三相五线制供电的应用范围.国家 有关部门规定:凡是新建,扩建,企事业,商业,居民住宅,智能建筑,基建施 工现场及临时线路,一律实行三相五线制供电方式,做到保护零线和工作零线单 独敷设.对现有企业应逐步将三相四线制改为三相五线制供电,具体办法应按三 相五线制敷设要求的规定实施.

都市电工网